电力变压器断电与送电应注意事项与操作步聚
电力变压器在遇到检修保养或突发事件中都需要切断其电源,但在断电与送电时都要注意安全事项与正确操作步聚断电应注意的步骤
1、首先将其所使用的负载断开。
2、将低压柜各出线回路分闸;
3、将低压电容柜分闸
4、将低压总柜分闸;
5、并分别在所断开的开关闸上挂上维修作业警示牌。
5、穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套、安全冒、用操作杆将油变隔离开关分离以及跌落保险丝断开;(注意:断保险丝时,先断中间相,然后断其中两相);
6、穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套、安全冒对停电后的变压器进行高压验电是否变压器还存在高压;并对变压器的高压端与及低压端对地连接地线放电,确保变压器绕组不存在放电下方可以进行下一步检测。(注意高空安全,必要时应挂上高空作业的安全带);
6、用接地电阻测试仪测变压器的接地电阻(原则不能大与4欧姆);
7、对停电后的油变分别将高压端对地与及低压端对地挂接地线放电10分钟;
8、待放电后再对变压器维修保养进行;(注意高空安全与隔离开关上端10KV电压)
9、对维修保养后的应对变变压进行预防试验(绝缘电阻、直流电阻、回路电阻、油位、油耐压、变比、吸收比。。。)
10、测试检验合格恢复现场后送电;
送电应注意的步骤
1、应对所维修保养的变压器所有的机械位与接线确保紧固良好。对变压器维修所用的工具与物件收拾好,确保无留在变压器体上。
2、送电人员必须要具有上岗作业证,并穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套、安全冒,然后再进行送电。
3、在高压送电后,然后对其低压端测量电压是否正常,
4、确保电压无异常后,将低压开关闸警示牌取下,然后合闸送电输出。
5、送电后观察与检查各开关闸是否完全正常后,通知开启负载投入使用。