1、 电力变压器的档位(应该称“分接开关”)有“有载”和“无载”两种,有载分接开关可带电、带负荷调节,并且都是远程电动调节的,需要调节时只需按调节按钮(分上调和下调)即可完成;
2、 通常与用户直接连接的小型电力变压器带的大多是无载分接开关,需要调节时必须停电后,打开变压器本体上的分接开关罩盖,旋转调节手柄到所需的档位,然后测量变压器三相绕组的直流电阻,阻值基本平衡(一般不大于2%),然后盖上罩盖,送电。
3、 一般10KV/0.4KV电压等级的小型电力变压器分接开关设计为(3档与5档),通常设置在输入端(10KV)级绕组上挑换电压。三档分接型的电压等级为:1档10500V/400V,2档10000V/400V,3档9500V/400V;五档分接型的电压等级为:1档10500V/400V, 2档10250V/400V,3档10000V/400V,4档9750V/400V;5档9500V/400V;
4、 在使用中调档时,应根据其现场电网输入电压波动与使用负载额定电压来调整,如果输入电压网偏低的话应选择相应的高档位置,反之输入电压网过高时应选择相应的抵挡位置。
安电达科技长期提供各种变压器、稳压器维修保养服务,专业生产隧隧道升压稳压器,电力升压稳压器;关于安电达的更多咨询与服务,请登录公司官网站。
网址:
http://www.add188.com Email:542146536@qq.com
服务专线:13712685090 QQ:542146536
推荐资讯
- 三相电压低于300V以下应安装那种[field:puddate function="MyDate('Y-m-d',@me)"]
- 油冷式稳压器(隧道专用升压稳器[field:puddate function="MyDate('Y-m-d',@me)"]
- 如何调整电力变压器分接开关档位[field:puddate function="MyDate('Y-m-d',@me)"]
- 快速修复油式电力变压器渗油漏油[field:puddate function="MyDate('Y-m-d',@me)"]
- 针对电力设备防雷击的常识与技巧[field:puddate function="MyDate('Y-m-d',@me)"]
- 隧道专用升压稳压器配套安装应要[field:puddate function="MyDate('Y-m-d',@me)"]
- 电力变压器断电与送电应注意事项[field:puddate function="MyDate('Y-m-d',@me)"]
- 稳压器配套选购应注意的要点[field:puddate function="MyDate('Y-m-d',@me)"]
- 开关电源主要适用于那些地方[field:puddate function="MyDate('Y-m-d',@me)"]
- 针对电力变压器与稳压器维修保养[field:puddate function="MyDate('Y-m-d',@me)"]