油冷式稳压器,是配电网中最常见的大功率电力电源稳压设备之一,也是隧道施工供电升压稳压的专用电力设备,但在长期使用中,也需要定期的检测,维修保养;下面就此与大家分享一下油冷式稳压器维护保养方面的经验。
1、加强日常巡视、维护和定期测试,重点检查内容包括:
(1) 看外观,主要检查稳压器外部是否存在渗油,由于油冷式稳压器主要是靠密封箱体内的油液来散热其内部线圈绕组。如外壳被腐蚀或密封胶垫老化都可能导致稳压器漏油,若油面过低,将失去绝缘保护,导致导电部分之间或导电部分与外壳之间放电,严重时会烧毁稳压器。所以应及时消除故障和补充油,确保油位保持在油标1/4-3/4处。检查接线端位与各部件是否牢固,对于零部件松动、接触不良甚至存在放电现象,应及时断开稳压器跌落保险,消除隐患。
(2)听声音。正常运行的稳压器会发出均匀而且细微的嗡嗡的声音,当稳压器发生不同性质的故障,声音会发生变化。这时应根据现场情采取措施,查找故障原因。
(3)对配变油污和高低压套管上的尘埃的检查,及时清扫和擦除油污与尘埃,以防气候潮湿或阴雨时污闪放电,造成套管相间短路,高压熔断器熔断,配变不能正常运行。要求巡视人员至少每 2月清扫一次。
(4)观察油色,定期检测油温,特别是负荷变化大、温差大、气候恶劣的天气下增加巡视次数,对油浸式的配电稳压器运行中的顶层油温不得高于95℃,为防止绕组和油的劣化过速,顶层油的温升不宜经常超过45℃。
(5)摇测配变的绝缘电阻,检查各引线是否牢固,特别要注意的是低压出线连接处接触是否良好、温度是否异常。
(6)加强用电负荷的测量,在用电高峰期,加强对每台配变的负荷测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电稳压器及时进行调整,防止中性线电流过大烧断引线,造成用户设备损坏,配变受损。联接组别为Yyn0的配变,三相负荷应尽量平衡,不得仅用一相或两相供电,中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%,力求使配变不超载、不偏载运行。
(7)定期检查更换一二次熔丝,严禁用铝丝代替保险丝。众所周知,一次熔丝对系统起到保护作用,二次熔丝对稳压器起到保护作用,熔丝选择一定与稳压器容量相适应。