1、要按照设计图纸的要求,不可因为辐向尺寸达不到图纸要求,就降低绕制过程中的拉紧力和拉紧的导线根数,决不可以把线饼间起连接作用的换位找松。当采用的电磁线裸导体厚度≤2 mm、匝绝缘占导线总厚度的50%以上。而线饼匝数在20匝以上时,采用全部绕制正饼的方法(即反饼也绕制成正饼),线饼间的连接采用纠结连接的方法。
2、绕制绕组时,必须采用拉紧装置拉紧导线。低压单螺旋要对外径侧的4~6根导线进行拉紧,连续式线圈要对全部导线进行轴向和辐向压紧,高压线圈要对全部导线拉紧。绕制反饼临时段时,也要使用拉紧装置,以便使线匝平整。同饼导线用两手指沿辐向拉时,不得有缝隙,即不得超过宽10 mm,厚0.2 mm。
3、当绕组线饼辐向垫条填充厚度超过20 mm时,要采用成型层压件,或者把填充辐向尺寸的层间垫条、内径垫条和外径垫条入烘干炉干燥,排除垫条内的水分,出炉后对垫条进行浸变压器油处理。入炉时间不少于8 h,温度在80~100 ℃。
4、线圈出头及端部线饼全部用具有热缩性的收缩带打竹节扣绑扎,并且要绑扎紧实牢固。特别是低压和调压螺旋式线圈,更要加强绑扎,出头前、后各3个撑条间隔内均要绑扎。当撑条间距大于150 mm时,每间隔绑扎2道,每道至少6层。对于连续式(内屏蔽连续式)、纠结式和单螺旋式线圈至少绑扎3个线饼;对于双螺旋、三螺旋或多螺旋式线圈至少绑扎3匝,沿圆周每3个间隔绑扎1处。并且线圈出炉后还要再次进行紧固打结绑扎,保证绑扎带不松动。
5、为了保证线段圆整,绝缘撑条要沿圆周均匀分布,撑条间距偏差不超过±3 mm。对于绕组采用普通纸包扁线的,当撑条间距大于150 mm时,在主撑条间加放临时假撑条;对于绕组采用纸包组合线和换位导线的,当撑条间距大于200 mm时,在主撑条间加放临时假撑条。