施工中,输送泵一开电压就掉到了300V以下,这是什么原因?
在一些施工工地上,很多大功率的电机或机械一启动时,就出现电压突然掉低至300V,设备不能正常启动。特别是一些隧道施工时,因为开挖到一定距离时就会常出现这种问题,导致到洞内的输送泵与喷浆车、球钻车等无法使用。针对这系列电压问题需要了解其问题原因才能解决。我们通过帮助许多用户整改供电系统,安装升压稳压器来解决问题过程中,从而总结出以下常见引发问题的几个因素;
1、 无安装无功补偿装置而引起:一般的施工现场的供电系统都属于临时性的,所以与厂矿企业的供电系统没有那么稳定。供电设施比较简单,加上配套系统没有那么完善,甚至连无功补偿都没有安装。导致电机无功损耗过大,线损增大,有效功率降低。
2、 安装电缆线径太小或超负荷运行:很多用户说“我原来工地刚开始是正常的,怎么会到现在不行呢”对!刚开始是没问题。但很多客户会忽略在用的中悄悄地就超负载了,比如一些施工现场的供电电网有上下游其它施工共用的线路,当自己的施工点没有增加用电设备,但有可能别的施工点会增加用电设备,那就容易造成供电电网超负荷。
3、 输送电网线路远:往往一些施工都是基础设施的建设,所以施工点属于边远山区进行,其供电网线比较远,铺设电网中转变电站难度大。
4、 施工现场二级供电出现压降大;所谓二级供电是指电网经电力变压器变压后的使用电压(400V)电源。这种情况多数是出现在隧道施工现场中,由于隧道施工是延伸推进的,所以在开挖一定成度时就会出现供电变压器与负载的距离拉远了,造成线路上出现的压降。
5、 忽略了电机起动的倍数功率:很多用户在配套安装电力设备与电缆时,为了节约成本,只按设备标定的功率来计算配套,而忽略了设备的起动的倍数增加。(比如一台输送泵的电机为90KW,如果它在空载下起动,瞬间的起动功率将是额定功率的3-4倍,若在带载下起动将会达到5-7倍功率放大)。
综合上述的问题因素,如遇到这些问题可以通过现场的供电特性,进行供电的整改或加装电力升压稳压器。我公司现生产出的SD-RTN-S双机型隧道供电升压稳压器、RTN-S单机型电力升压稳压器是主要针对以上供电问题而设计的。如需技术的咨询可进入我公司网站或与公司直接联系。
东莞市安电达机电科技有限公司---------http://www.add188.com